СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 01:17 
Работаю в молочной промышленности, подогрев молока призводится паром, кто сталкивался с ремонтом и ревизией регуляторов пара с пневмо или электромеханическим приводом, прошу делиться информацией. Чем лучше управлять такими клапанами?


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 03:03
Сообщения: 195
Мы используем пневматические клапана ASCO с позиционерами.
Вот такими
Вложение:
asco.jpg
asco.jpg [ 5.26 КБ | Просмотров: 11315 ]


Парочку уже сломались. Один со старта не вышел из режима инициализации. Один геройски погиб при попадании в пневматическую систему воды.

Один пропаяли - ожил. Тоже после воды. А так - стоят работают. Чинить там нечего...
Управляем обычными ПИД регуляторами 4-20 мА.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 22:20
Сообщения: 129
Откуда: dp.ua
Игорь, как я понял, вы имеете ввиду регулирующие клапана, а не регуляторы давления "после себя".
На моей практике лучше чем Bürkert пока не встречал, правда очень дорогие.
http://www.buerkert.com/COM/buerkert_pr ... ?type=2702
Работают в паре с позиционером :
http://www.burkert.com/COM/buerkert_man ... ?type=1067
Но сейчас такие позиционеры уже не выпускаются, вместо них:
http://www.buerkert.com/COM/Products/Pr ... /8792.html
У позиционеров очень хорошая степень защищенности, если не ставить непосредственно на клапан, а немного выносить из горячей зоны, то наверное будут работать вечно:)Но и делать очень длинную линию связи(пневмо) между клапаном и позиционером не стоит увеличивается инерционность, не всегда получается ПИД отстроить. Кстати может и сам быть ПИД регулятором, на него можно завести действительную и заданную температуру. Из штук 30 за 10 лет сломался один. Сгорел, на него дул пар из свища на паровой трубе.
С клапанами раз в 2-3 года надо менять манжету в рабочей камере(по воздуху), хотя если делать профилактику и смазывать его, то может и реже. Где то на 5-7 год жизни на 2-3 клапанах образовалась выработка в стенке рабочей камеры(там где ходит поршень с манжетой), пришлось подмотать нитку под манжету.
Есть ремкомплекты к нему, все части меняемые.

А еще хочу обратить внимание на выбор DN клапана и что клапан должен быть обязательно регулирующим, а не отсечным. Правильный выбор DN исходя из потребления пара, приводит с работе клапана в прямолинейной части характеристики(степень открытия-расход), что существенно облегчает настройку ПИДа на сложном объекте.
Может не много не по теме:)

А по ремонту, меняем мембраны на мембранных, манжеты на манжетных:) Точим фторопласовые кольца, в седло, чтоб клапан полностью закрывался. Протачиваем затвор(не знаю как правильно назвать, вообщем то, что в седло в форме конуса опускается).

З.Ы
Цитата:
подогрев молока призводится паром
, у вас что стоят только трубчатые теплообменники?
Потому что в пластинчатых или пароводяная смесь(инжекторная система) или горячая вода.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 03:03
Сообщения: 195
Про выбор диаметра полностью согласен.
На некоем трубчатом пастеризаторе имею конкретную головную боль с режимом мойки. Когда система по кольцу гоняет моющее и мой DN50 кааак приоткроется на секундочку, так и вылет за все допустимые режимы температурные.

Обвел трубопровод и вставил 3\4" такой же позиционер. Можно наверное коэффициентами было поиграться, но решил что со 2м позиционером меньше будут трепать нервы, чем отдать коэффициенты аборигенам.

2 Greenwich А по чем такой немец DN50 с позиционером получится примерно в условных единицах?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 22:20
Сообщения: 129
Откуда: dp.ua
Клапан DN32 с позиционером около 4000 евро с НДС, это покупали с год назад. Причем цена клапан/позиционер примерно 50/50. DN 50 процентов на 15 дороже будет. Если надумаешь брать, бери сразу и ремкомплект к нему, потом очень выручает.
А трубчатые теплообменники(в особенности советские) это кажется у всех головная боль, потому что в него напрямую подается пар. У нас на нем температура пастеризации 98 градусов, очень мучаемся с ним.
Когда то ставили на них регуляторы прямого действия, первые пол года год работали отлично, потом регуляторы начинали клинить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 13:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 03:03
Сообщения: 195
А я думал ASCO дорогие =)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 22:20
Сообщения: 129
Откуда: dp.ua
А сколько ASCO с позиционером выходит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 03:03
Сообщения: 195
DN50 (бронза, резьба) - около 1600 у.е. с НДС
клапан\позиционер тоже 50\50 соотношение.
Уже покупал отельно, менял.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регуляторы пара
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 04 апр 2016, 12:39
Сообщения: 8
Доброго дня!

Производим пищевое теплообменное оборудование, в т.ч. пастеризаторы и пастеризационно-охладительные установки. В своем оборудовании для регулирования используем только клапана Burkert. Пробовали и Asco, но их надежность была никакая, хотя говорят сейчас поправили.

Как правильно заметил Greenwich - если правильно подобрать Burkert то все будет ОК с регулированием. Цена высокая, но по надежности - просто ТАНК! Если не бить кувалдой, то он будет работать вечно.

_________________
ООО КР-Тех - производство пищевого оборудования - kr-tec.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron