СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 июл 2015, 14:50
Сообщения: 1
Надо вообщем настроить чтобы при 50 кПа отключался, а при 60 включался. Кто имел дела с такими??


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 дек 2012, 03:03
Сообщения: 195
Ну, уточню, что это скорее всего реле давления, а не вакуумный датчик.
Вот есть инструкция исчерпывающая на него https://content.smcetech.com/pdf/ISE40.pdf или на похожий.

На английском, но с картинками - всё интуитивно понятно. Читай, настраивай.