 Заголовок сообщения: Токовый сигнал 4-20 мА
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 фев 2013, 15:31
Сообщения: 45
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом. Меня интересует какая максимальная длина кабеля может использоваться для подключения датчика с данным токовым выходом? В качестве примера предположим что нужно подключить датчик давления Метран 55. Кабель МКЭШ. Токовый сигнал приходит на контроллер.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Токовый сигнал 4-20 мА
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 авг 2018, 21:54
Сообщения: 1
Извините, но надо читатать инструкциию
П.2.4.2.4.11 Максимальная длина кабеля между датчиками М-55-ДМП может быть рассчитана по формуле:
где Lmax - максимальная длина кабеля, м; RV - сопротивление кабеля вместе с сопротивлением нагрузки, Ом; CV - емкость кабеля, пФ/ю
ПРИМЕР: RV=250 Ом и CV=133 пФ/м. Вам необходимо 1654 133 40 10 250 133 65 10 L 6 3 max       м. Максимальная длина кабеля должна быть не более 1654м.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron